tengo una duda... me dieron un trabajo que dice lo siguiente:
Una maquina agujereadora consume una corriente de 10A siendo la tensión de alimentación de 220V. El tablero de seccion esta a 150m y entrega una tensión de 240V. Hallar la secion de los conductores de cobre para que la tensión en la maquin no sea inferior a 220V cuando esta funciona
ρcu= !/,2x10 elevado a la -3 Ω mm2/m
y la unica formula que me dio es R= ρ x l/s
R= resistencia
ρ= ρcu o coeficiente de resistividad
l= largo
s= seccion
despeje y me quedo la siguiene formua
s=(ρ x l)/ R
s= (0.0172 x 150)/2 (m con m y Ω con Ω se simplifica y nos queda 1.29 mm2)
pero no contento con eso empece a buscar por la web... y encontre esta formula y todo me cambio
S= (P*2L)/(V*CaidaV*56)
S=(2400W x 300m)/8240Vx20x56)
S=720000/268800= 2.67857
y en internet encontre que 1mm2 de seccion soporta 4A entonces este ultimo resultado es mas rasonable... pero no entiendo ni el despeje de unidades y no use la formula que hay en la carpeta pero no creo que halla algun problema con eso...
alguien me podria explicar un poco este tema
saludos y desde ya muchas gracias