Diagrama o manual de servicio de UPS Kin-625ap

Hola a todos.
Al final la solución que di para bajar el voltaje mínimo de desconexión fue elimar la protección
Eliminé el divisor de tensión que sensa la tensión el la batería y en su lugar coloque un zener 1N4729A en serie con un 1N4148 este último en modo de conducción pues es solo para aumentar un poco el voltaje zener hasta 3.9v y conectar una resistencia de 3,3k desde el +bat hasta el cátodo del zener y está unión conectarla a la pata del LM324 que estaba unida a la unión de las resistencias de 1,2M y 510k que formaban el sensor de tension de la bateria.
Esto mantiene está para del LM324 a 3.9v que es el voltaje que entrega el divisor de tensión original al LM324 cuando la tensión de la batería está en aproximadamente 13,7v
OJO esto elimina la protección de sobre y bajo voltaje
El problema con la variación de las resistencias del divisor de tensión original es que se baja el voltaje mínimo pero al mismo tiempo se baja el voltaje máximo de desconexión.
Yo no cargo la batería con el Ups
Para eliminar el cargador solo levante el diodo D13
Espero que le sirva de ayuda
 