Banner publicitario de PCBWay

Problema voltaje inverso en ID NET Simplex 4007

Buenas noches

Actualmente tengo una tarjeta de un panel de incendio simplex 4007 con un problema en el ID NET o SLC, el voltaje correcto es de 24vdc y ahorita tiene -24 vdc. Alguno sabe o ha reparado esta falla?

Según converse con un especialista de Simplex me comenta que esta falla se da por que hubo un cortocircuito o un pico de voltaje, con esto la tarjeta envia una alarma al sistema y por medio de una logica de reles invierte el voltaje (porque no se, pero ya despues de esto no funciona más la tarjeta y hay que cambiarla)

Adjunto fotos de la tarjeta señalando el problema.

saludos
 