Estimados: Estuve haciendo mediciones y sacando cuentas.
Ea= 285,5 V
Ia= 105 A
Urs= 365,7 V
Ust= 372,2 V
Utr= 372,3 V
Ir= 115,6 A
Is= 117,8 A
It= 50,3 A
Pdc= Ea * Ia= 285,5 * 105 = 30 Kw
Pac= 1,73*370 * 50,3 * 0,8 = 25,8 Kw
Si utilizamos la corriente Ir tenemos
Pac= 1,73 *370* 115,6 * 0,8 = 59,2 Kw
Es decir que hay dos fases que están consumiendo mas corriente de lo normal, casi el doble.
todas las mediciones las hice con la pinza Fluke 324, salvo la Ia que la tome del amperimetro de la maquina.
La maquina se encuentra funcionando, pero el rele térmico del contactor esta seteado a 160 A