Medición fase tierra elevada 159v

Saludos a todos. Requiero de su ayuda por favor . Quiero instalar una ducha eléctrica que trabaja con un voltaje de 120v 2800-4500 wats... Ahora bien. Deseo conectarla a tierra pero en mi casa no existe conexión a tierra. Sin embargo hace años improvise una tierra (actualmente sin uso) enterrando un pedazo de metal de bronce conectada con un cable. La cuestión es que probando los voltajes con un multimetro con referencia a esa seudo tierra he logrado medir lo siguiente: fase neutro : 117V. Fase tierra: 159V. Neutro tierra 60V. La pregunta es podría conectar la ducha a esa tierra a pesar de esos voltajes tan altos? Agradezco de antemano su ayuda... Gracias
 
Si . Claro. Ya sabes por medidas de seguridad dice en el folleto de instalación que se debe conectar con tierra física. Tiene tres cables para conectar. Fase, neutro y tierra física ! En cuanto a la tierra me generó la duda esos voltajes tan altos que explique anteriormente... Gracias
 
No soy para nada un especialista en la materia, pero pienso que sí puedes conectar el cable verde/amarillo a tu tierra.
Por las mediciones realizadas yo no me preocuparía. Pero es importante que la instalación eléctrica cuente con interruptor diferencial.
 
Última edición:
Hola a todos , jo personalmente haceria las medidas de tensiónes con una carga conectada y no en vacio.
Debemos recordar de que la inpedancia de entrada de los polimetros es muy elevada y eso genera ciertos errores de medida en eses casos.
La carga que propongo es una lampara incandescente ( puramente resistiva) de 100Watts o la propria resistencia de la ducha ( con agua logicamente para no estropiarla) .

!Suerte y feliz año nuevo!
 
Última edición:
Yo vivía en un tercero y de vez en cuando, al ducharme, notaba un cosquilleo recorrer mi brazo... Al tiempo me enteré que le pasaba a todos los vecinos, algunos habían recibido buenos latigazos y todo a causa del fallo en la toma de tierra en una vivienda de las dieciséis de que se componía el edificio.

Cuánto más seguro se esté de la instalación y mejor comprobada esté, mejor para la salud del usuario y del prójimo.
 
Llama a un profesional antes de que ocurra una desgracia. He pasado mucho miedo leyendo este hilo.
El profesional lo mismo es muy caro, pero un entierro suele ser más caro aún.
Dejo al margen otras cuestiones.

Yo opino lo mismo, en estos casos es mejor un profesional antes que arriesgarse porque ciertos errores se pueden pagar caros, tan caros como la muerte.

No quiero meterme donde no me llaman pero últimamente leo muchas barbaridades en este foro, me ha venido a la cabeza el hilo del que estaba construyendo un soldador con agua y sal.
 
Hola,

Eso esta mal. Entre Neutro y Tierra debes tener no mas de 2v. Revisa bien la instalacion o colgate de otra Tierra.

saludos,
Andres.
Nunca no se porqué me dió curiosidad hasta hoy de hacer estas mediciones, y el señor tiene razón, y la consulta está bien planteada.

-Entre F y N me da 230V. (La nominal es de 220V)
-F y T da también 230-232V
-N y T 4-5V.

Ahora sí toca llamar al electricista.
... La cuestión es que probando los voltajes con un multimetro con referencia a esa seudo tierra he logrado medir lo siguiente: fase neutro : 117V. Fase tierra: 159V. Neutro tierra 60V. La pregunta es podría conectar la ducha a esa tierra a pesar de esos voltajes tan altos? Agradezco de antemano su ayuda... Gracias
 
Nunca no se porqué me dió curiosidad hasta hoy de hacer estas mediciones, y el señor tiene razón, y la consulta está bien planteada.

-Entre F y N me da 230V. (La nominal es de 220V)
-F y T da también 230-232V
-N y T 4-5V.

Ahora sí toca llamar al electricista.
Lo tuyo está todo bien !
Considera que aquí en argentina, las lineas de baja tensión parten de un sistema trifásico de 380 Vca entre fases, y 220 Vca entre fase y neutro, en cada bajada domiciliaria van alternando las fases y neutro para tratar de mantener la carga lo más equilibrada posible, pero esto es imposible, porque cada domicilio consume distinto, esto hace que el sistema se desequilibre, y las fases al tener cargas distintas, hace que se origine una tensión entre el neutro, y tierra.
La tensión que has medido está entre los parámetros normales, y aparte no puedes hacer nada.
Si el desequilibrio fuese mayor, es la companía eléctrica la que debe solucionar el problema.
 
.


Vale aclarar que aquí en Argentina la distribución domiciliaria 220/380V es en "estrella", no así la de Media y Alta Tensión (13.2 KV a 500 KV) que es en "triángulo"

No todos los países son iguales ni en tensiones ni en el esquema.

Algunos países distribuyen la domiciliaria en "triángulo" y eso solo lo conocen los habitantes de dichos países, muchos entran al Foro pero no indican nada de nada. Lo cual nos induce a errores a nosotros.



A tener en cuenta cuando pregunten !!!



Salu2.-
 
Lo tuyo está todo bien !
Considera que aquí en argentina, las lineas de baja tensión parten de un sistema trifásico de 380 Vca entre fases, y 220 Vca entre fase y neutro, en cada bajada domiciliaria van alternando las fases y neutro para tratar de mantener la carga lo más equilibrada posible, pero esto es imposible, porque cada domicilio consume distinto, esto hace que el sistema se desequilibre, y las fases al tener cargas distintas, hace que se origine una tensión entre el neutro, y tierra.
La tensión que has medido está entre los parámetros normales, y aparte no puedes hacer nada.
Si el desequilibrio fuese mayor, es la companía eléctrica la que debe solucionar el problema.
En mi caso estoy en Venezuela
.. dónde quizás menos del 10% conectan a tierra sus viviendas .... gracias
 
.


Vale aclarar que aquí en Argentina la distribución domiciliaria 220/380V es en "estrella", no así la de Media y Alta Tensión (13.2 KV a 500 KV) que es en "triángulo"

No todos los países son iguales ni en tensiones ni en el esquema.

Algunos países distribuyen la domiciliaria en "triángulo" y eso solo lo conocen los habitantes de dichos países, muchos entran al Foro pero no indican nada de nada. Lo cual nos induce a errores a nosotros.



A tener en cuenta cuando pregunten !!!



Salu2.-
Exacto, al transformador trifásico de distribución entran las 3 fases de A.T. al primario, cuyas bobinas estan conectadas en triángulo (delta), y de su secundario cuyas bobinas están conectadas en estrella, se obtienen las 3 fases de B.T., del centro de la estrella, se obtiene el neutro.
 
Hola a todos, hasta onde se la tensión entre Neutro y Tierra debe sener bien cercana , caso contrario algo va de muy malo en la instalación / distribuición de energia domiciliaria local.
Aun insisto en hacer las medidas de tensión con alguna carga resistiva y NO en abierto ( alta inpedancia ) donde NO es possible sacar conclusiones solidas.
!Saludos desde Brasil!"
"Seguimos sin saber cual es el sistema de distribución de su país...."
Quizaz lo consultante nin tiene NPI de que fue fornido .
 
Última edición:
Atrás