No. El diferencial hace su trabajo independientemente de que la instalación sea monofásica o bifásica.En realidad, esa es la de México, la línea de distribución es trifásica para uso residencial pasa al transformador △-Y y este es el que genera la línea monofásica de baja tensión, el centro (neutro) va a tierra tanto en el mismo poste como en la instalación de la residencia, hay que considerar que no se debe tomar como tierra física, solo se hace para asegurarse de que el neutro sea efectivamente neutro. Igual nuestro tablero solo usa magnetotérmico, no tenemos disyuntor diferencial.
Comprueba que la corriente que entra por un conductor, sale por el otro en su totalidad con una diferencia de 30 mA, lo máximo para que no pueda matar a alguien.
Como dicen en mi tierra, las gallinas que entran por las que salen. Si falta una gallina, alguien se la ha tragado por el camino .
Si en México no se usa diferencial, cosa que me causa dudas, podría ser por una mala costumbre. Busque el Reglamento electro técnico de su país.
Aquí en España, hace muuuchos años, no se empleaba ningún dispositivo de protección, sólo un simple plomillo (fusible) para impedir que la instalación no se incendiara en caso de cortocircuito.
Si tocabas y te electrocutabas. Pues, quién te madaba tocar ahí! Al cementerio y listo!
El diferencial es un IMPRESCINDIBLE.