Calculo, diseño y construcción de transformadores

En general los autotrafos trifásicos suelen estar en estrella, ponerlos en triángulo daría lugar a cosas curiosas como que varía el ángulo con el ajuste mientras que la tensión variaría poco, y si no están los tres cursores solidarios irían los ángulos mas bien a su aire.
La ventaja de uno trifásico es que se ahorra mucho hierro en el núcleo; la mitad de columnas y mas o menos lo mismo en las barras horizontales.
¿Para qué los usarías? Hoy en día no les veo mucha utilidad.
Hola hermano @Scooter, espero se encuentre bien.

El tranasformador trifasico hace parte de un estabilizador de tensión automático por topes o derivaciones, se usara en un hospital donde las variaciones en el voltaje de red (por lo general de bajada) malogran las maquinas hospitalarias.

Este estabilizador debe ser de 15kw, con 4 derivaciones por fase conmutadas dependiendo el voltaje en la red. Me gustaria ahorrar un poco en el nucleo ya que es un hospital de un pueblo pequeño donde no hay muchos recursos por lo que el presupuesto va bastante justo..

buena tarde para todos
 
Los equipos para centros de salud no son para pichulearles en materiales, sobre todo - en este caso - por que impediría la aislacion de la red, cosa que sí haría un transformador. Esto puede importar o nó, pero probablemente impida que el equipo pase algun tipo de certificación...si es que las hacen en tu país.
Y ni que hablar si por una falla del autotransformador palma algún paciente....
 
Los equipos para centros de salud no son para pichulearles en materiales, sobre todo - en este caso - por que impediría la aislacion de la red, cosa que sí haría un transformador. Esto puede importar o nó, pero probablemente impida que el equipo pase algun tipo de certificación...si es que las hacen en tu país.
Y ni que hablar si por una falla del autotransformador palma algún paciente....
Hola que tal.

Si entiendo tu preocupación pero repito es un hospital pequeño no hay maquinas de soporte vital, el hospital es de baja complejidad de un pueblo pequeño... si un paciente llega en estado critico se traslada hacia la ciudad donde pueda ser atendido o ya no sea necesario (RIP), pero hay maquinas como motores o esas para radiografías entre otras que necesitan un voltaje mas o menos estable.

Para poner las cosas en contexto aca hay una clinica con unos estabilizadores chinos, una ups de 10kva pero sin generador para las fallas en el fluido electrico. Se que hay falencias pero es lo que hay por lo que seguire investigando sobre el dimencionado y calculo para autotransformadores en nucleos trifasicos que son mas economicos...

Buena tarde.
 
Siendo así, quien debería suministrar una acometida de 3 X 220 VAC es la empresa de suministro eléctrico. Con ese servicio tienes acceso a 3 X 220, 1 X 220 y 120.
 
Buenas tardes/noches.

He estado buscando información sobre el transformador que adjunto en la imagen, lo encontré con el nombre de transformador tipo boost.
Alguien por favor tiene información sobre el diseño de estos transformadores, por ejemplo si los primarios son idénticos y se calculan ambos para el voltaje de entrada o para la mitad del voltaje ?

Gracias por la respuesta..
 

Adjuntos

  • descarga.jpg
    descarga.jpg
    8 KB · Visitas: 17
  • Estabilizador_de_tensión.jpg
    Estabilizador_de_tensión.jpg
    37.4 KB · Visitas: 18
Última edición por un moderador:
Para qué necesitas ese tipo de configuración?

Se usa para aumentar el voltaje de salida, como la correccion del factor de potencia en las fuentes de poder, y en otros tipos de fuentes de poder, incluyendo de bajo voltaje...
 
Para qué necesitas ese tipo de configuración?

Se usa para aumentar el voltaje de salida, como la correccion del factor de potencia en las fuentes de poder, y en otros tipos de fuentes de poder, incluyendo de bajo voltaje...
Buenas noches/dias.

Quisiera corregir variaciones de tensión de red con el, señor @DJ T3
Mis dudas son: ¿como calcular ese tipo de transformadores? ¿los primarios son idénticos? ¿cuanta corriente circula por los conmutadores (reles) en la segunda foto?
 
Ahi entendí bien lo que es, y son autotransformadores, en este caso se usan para regular tensiones de red (tanto hacia arriba como hacia abajo).

Te dejo un PDF con los cálculos (si alguien puede dar el "visto bueno" se los agradezco).
 

Adjuntos

  • Calculo autotransformador.pdf
    62.1 KB · Visitas: 16
Atrás