Transformadores de corriente y variadores de frecuencia

En la empresa donde trabajo tenemos variadores de frecuencia para hacer funcionar las bombas hidráulicas del banco de pruebas, las mediciones las sacamos de transformadores de corriente pero, los resultados no son consistentes con el historial que hemos tenido, especialistas nos han dicho que es porque los transformadores de corriente no pueden estar ubicados aguas abajo del variador, porque éste altera las mediciones, siempre deben ir aguas arriba, pero también nuestros proveedores (chinos) nos indican que estos están bien ubicados, que no deberían haber problemas a menos que el cableado sea el incorrecto, que siempre los han probado así y siempre han medido bien.
¿me pueden dar sus apreciaciones?
Gracias de antemano
 
Si la corriente de su interés es la del motor, obvio que debe tomar la lectura al pie del motor, o sea, aguas abajo del variador.
 
En la empresa donde trabajo tenemos variadores de frecuencia para hacer funcionar las bombas hidráulicas del banco de pruebas, las mediciones las sacamos de transformadores de corriente pero, los resultados no son consistentes con el historial que hemos tenido, especialistas nos han dicho que es porque los transformadores de corriente no pueden estar ubicados aguas abajo del variador, porque éste altera las mediciones, siempre deben ir aguas arriba, pero también nuestros proveedores (chinos) nos indican que estos están bien ubicados, que no deberían haber problemas a menos que el cableado sea el incorrecto, que siempre los han probado así y siempre han medido bien.
¿me pueden dar sus apreciaciones?
Gracias de antemano
Además tu medidor debe ser del tipo "TRUE RMS"
 
... las mediciones las sacamos de transformadores de corriente pero, los resultados no son consistentes con el historial que hemos tenido,
La tensión que manda el variador es de este tipo.

VFD-PWM-Voltage-and-Current.jpg
De senoidal no tiene dada pero la corriente es muy aproximada aunque "dentada"
La fiabilidad de la lectura va a depender de como trate el lector esa señal, lo mas confiable sería en amperímetro analógico, o sea TI-->AmperímetrodeAguja
Con un amperímetro digital dependés de cómo trate la señal, algo que en principio se desconoce pero que tranquilamente podría ser un desastre dado que fue pensado para senoidales "limpias"

Por otro lado... A qué llamas "no consistente" ? A una diferencia con los históricos del 10%? del 20% ? del 200% ?
Es en todo el rango?
 
La tensión que manda el variador es de este tipo.

Ver el archivo adjunto 323002
De senoidal no tiene dada pero la corriente es muy aproximada aunque "dentada"
La fiabilidad de la lectura va a depender de como trate el lector esa señal, lo mas confiable sería en amperímetro analógico, o sea TI-->AmperímetrodeAguja
Con un amperímetro digital dependés de cómo trate la señal, algo que en principio se desconoce pero que tranquilamente podría ser un desastre dado que fue pensado para senoidales "limpias"

Por otro lado... A qué llamas "no consistente" ? A una diferencia con los históricos del 10%? del 20% ? del 200% ?
Es en todo el rango?
la variación puede ser de entre un 10% hasta un 50%
lo mismo pasa con los factores de potencia, pueden llegar a variar en el mismo rango
 
Mensaje #4:
De senoidal no tiene nada pero la corriente es muy aproximada aunque "dentada"
La fiabilidad de la lectura va a depender de como trate el lector esa señal, lo mas confiable sería un amperímetro analógico, o sea TI-->AmperímetrodeAguja
Con un amperímetro digital dependés de cómo trate la señal, algo que en principio se desconoce
pero que tranquilamente podría ser un desastre dado que fue pensado para senoidales "limpias"
 
Un detalle que me estaba olvidando es a qué velocidad estás midiendo? Porque a bajas vueltas (baja frecuencia) el TI te va a mentir (son para 50/60Hz).
Si queres medir bien las bombas me parece que vas a tener que pasarte a manómetro y caudalimetro.
 