No puedo compartir mas que, con todo lo que usted ha escrito...Recuerdo que allá por el año 1999 ó 2000 estaban muy activos en el Grupo Schneider con sus conferencias, donde además de publicitar sus productos, daban una suerte de mini cursos sobre electricidad industrial y automatización. Y puntualmente recuerdo cuando explicaron que los interruptores diferenciales y/o termomagnéticos TIENEN FECHA DE CADUCIDAD. No recuerdo específicamente el valor exacto, pero está indicado en alguno de los parámetros de los interruptores, y por ejemplo, un interruptor termomagnétio que haya tenido (reitero, es un ejemplo, no es el dato real) 8 cortes por cortocicuito o corriente, NO SIRVE MAS. Debe ser reemplazado. Soportan una cantidad limitada de servicios, de manera que deben informarse de esos datos al instalar dichos interruptores. En esa época Merlin Gerin era lo mejor del mercado, y esos datos obviamente estaban indicados en las hojas de datos. Marcas basura/descartables como Sica, desconozco si tienen dato alguno.
El Grupo Schneider