El esquema de la caldera
Los caudalímetros, el transmisor de presión y las válvulas, de acuerdo a lo que vi en las fotos, se comunican con señales de 4 a 20 mA.
Por supuesto que todo lo dibujado y propuestos, está minimizado al máximo. No considero el análisis de presiones ni temperaturas de los fluídos que no forman parte de la ecuación de comando.
De todos modos tanto el equipo Honeywell, el Foxboro y el IMT hacen todos los análisis y los transmiten en protocolo Hart, y se pueden agregar módulos para la transmisión en ModBus ó FipBus u otro protocolo compatible con la comunicación con un PLC A.B., tal como el SLC500.
Los caudalímetros, el transmisor de presión y las válvulas, de acuerdo a lo que vi en las fotos, se comunican con señales de 4 a 20 mA.
Por supuesto que todo lo dibujado y propuestos, está minimizado al máximo. No considero el análisis de presiones ni temperaturas de los fluídos que no forman parte de la ecuación de comando.
De todos modos tanto el equipo Honeywell, el Foxboro y el IMT hacen todos los análisis y los transmiten en protocolo Hart, y se pueden agregar módulos para la transmisión en ModBus ó FipBus u otro protocolo compatible con la comunicación con un PLC A.B., tal como el SLC500.