Uhh, justo esa parte era la que quería evitar, pero bueno:
La intención era ver si la UPS de 650 VA aguantaba la nueva fuente de 650 W 80 Plus.
Así que puse la pinza amperométrica a la entrada de la UPS y sometí el equipo a diferentes usos, incluido un Crysis 2 full.
Viendo que no superaba los 150 W, doy por hecho que la UPS va a aguantar. Acto seguido desenchufo la UPS y se apaga todo
Determiné que el problema era que la UPS no soporta el PFC de la fuente. La UPS espera que la fuente electrónica le pida corriente en forma discontinua.
Conclusión:
Fuente barata -> UPS barata
Fuente cara -> UPS cara (Online, doble conversión)
fftopic:
Pero bueno, sirve la parte de medición: Siempre quise uno de esos kill-a-watt que te dan mas información que la pinza amperométrica.
Medí el consumo de tu equipo a la entrada de la fuente, luego habría que hilar mas fino con los consumos en cada rama de tensiones, si estas muy justo.