Buenas buenas, un cliente me vino con un problema y yo planteo aca, a ver si me pueden dar una mano. ¿ Cómo se puede hacer para cambiar un regulador como el que puso Fogo aca ?
Diagrama esquematico de un regulador automatico de tension AVR para un generador
¿ Por algo electronico y que funcione bien??
El tema es que es un generador de potencia desconocida, estimo 20kva, minimo. Lo mueve un motor de Taunus con garrafa de gas. pero tiene ciertas fallas que no se pueden remediar sin poder regular la excitacion.
Para empezar, el acelerador es fijo, se deja acelerado hasta que el voltimetro de salida marca 400v, en ese momento el frecuencimetro indica 51/52hz. al ponerle carga(motor de camara de refrigeracion)la tension cae enormemente, por un segundo talvez, a 250v, se activa el protector por baja tension y se desactiva el contactor del motor, pasa un segundo, activa el contactor, el motor arranca otra vez y ahi baja a 350 por medio segundo, no salta la proteccion y todos contentos. el tema es al prender un segundo motor de camara de refrigeracion, todo se va al demonio!!! es como que le falta un poco de excitacion para que tire el generador en el arranque(por el pico de arranque de la bocha).
El actual "avr" es un par de transformadores de corriente con unos diodos tipo los de los alternadores de los autos en un disipador de aluminio de tamaño considerable, PERO no tiene la cantidad de diodos del esquema de Fogonazo. No se que hacer y tengo miedo de quemar todo!!!!
Justo vino el dueño de la fabriquita y entre volando a sacarle fotos. Ahi se ven los 3 transformadores de corriente (no 4 como en el fogocircuito) y las plaquitas de diodos, que tampoco hay la cantidad del Fogo circuito. No hay nada mas. El resto del cablerio que se ve son 3 luces de presencia de fase, termica o interruptor (por que no se si anda como termica) un amperimetro por fase, un voltimetro y un frecuencimetro.
Lo que veo por fotos, por que entre y sali en 1 segundo, es que del generador vienen 6 cables (los que agarra mi bella mano), estimo que son las 3 fases + neutro y los otros dos vuelven al generador para excitarlo. Éste tablero esta a mas o menos 10 metros del generador, asi que si hay caida de tension en los cables, ahi ya hay un motivo por el cual no regula bien.
Lo otro sería, si quiero hacer un avr electronico, por lo que estuve viendo, necesito saber la potencia del generador, y no dice por ningun lado. tal vez si puedo medir el cobre del bobinado del estator???
Esos cables negros parecen ser de 6mm, pero el de salida, ese tipo taller, parecen ser de 4, asi que hay varias cosas para modificar. Me parece, bah
Ayer, un "especialista" en grupos electrogenos nos dijo que el generador era de, como mucho, 8kva. como calculan la potencia consumida?? por que no me dan los numeros si el motor de la camara de refrigeracion es de 4hp, ahi no mas ya hay mas de 8 kva